最近没做所以没有图片今后有机会补上:
1、拔旧电缆:A多数坏在电缆根部,肉眼可以分辨,离开根部约10厘米直接剪断。(留个拔电缆时手捏的位置)
             B高压插头内部打火出来(出厂没灌好,没处理干净半导体层或者气泡)处理就麻烦点,建议换高压插头再灌。
2、把电缆插头上的三根引线焊开,根部金属屏蔽线和高压插头后面铜圈(不知道叫什么名称了)也焊开,放到变压器油中煮,注意油温不要升的太快,不然高压插头容易爆裂。
3.等内部的松香融化就可以很顺利拔下。
4、用热变压器油清洗高压插头内部,把旧松香全洗干净(注意是热的变压器油,冷的松香化不开)
5、仔细观察高压插头内部有无电弧击穿的痕迹,有的话建议更换后再灌,也可以用锉刀把击穿的痕迹锉干净(炭化了导电),费点时间也可以用,我自己这样处理过几个用下了也没出问题。
6、处理电缆头:比划好长短,把保护层、金属屏蔽层、半导体层都处理掉(半导体层费时间点,处理完可以用电阻档量下不通就可以了,还有半导体层的颜色也可以区别),剩下绝缘层和芯线,再剪去约2cm绝缘层留下芯线。
7、把芯线和漆包线(直径可穿过高压插头的小孔)焊接好,按高压插头的排列分别穿过焊接好的漆包线(注意大小焦点),穿好多试试漆包线不可扭在一起,不可交叉。
8、把电缆固定,我的经验是在凳子靠背上把电缆固定成竖立的,不用手扶就很笔直,方便高压插头灌的时候上下滑动。
9、熬制松香,融化后滴入几滴变压器油,可以挑点混合物。冷却后要求不脆、不软(加变压器油的原因就是改善松香的脆性)。
10、趁热灌入高压插头内,把高压插头和高压电缆浇筑在一起后固定,等冷却后焊接漆包线和插头,焊接金属屏蔽层和高压插头后面的铜环。
11、完成,试试看。
打字打得好累啊!!!!
发表于 2013-3-15 16:45:53 | 显示全部楼层
不错。。。。。
发表于 2013-3-15 22:26:24 | 显示全部楼层
比较详细,谢谢
发表于 2013-3-16 01:24:40 | 显示全部楼层
gm236 发表于 2013-3-15 22:26
比较详细,谢谢

会制的容易,没做过的还是有难度。
“熬制松香,融化后滴入几滴变压器油,可以挑点混合物。”
按重量比例:松香:变压器油=9:1。
灌制时要有防护,特别要注意脸、手部烫伤!
发表于 2013-3-17 00:55:09 | 显示全部楼层
以前跟师傅做过一次。谢谢分享经验!
发表于 2013-3-17 14:22:15 | 显示全部楼层
写的很详细,谢谢。
发表于 2013-3-17 15:46:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
已绑定手机
已实名认证
发表于 2013-3-27 13:25:33 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了。
发表于 2013-4-29 12:32:38 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
已绑定手机
发表于 2013-8-2 20:07:54 | 显示全部楼层
呵呵 楼主写的很好 我经常灌制电缆头 准备好后要试几次看有没有交叉 如果没有了 就可以灌制了 灌好后两头要进行测量是否相对应